freelyfly 2013-06-18 22:32:36 | 山東省 安裝 | 9682查看 6回答
YZM-16照明母線槽工程量的計算
照明配電箱系統圖中照明線路為ZA-BV-0.5-3X2.5-DS-RZ15-DS,照明平面圖中標注:YZM-16照明母線槽,燈具為T8節能型熒光燈,問題補充:如上圖中線路WL5中ZA-BV-0.5-3X2.5、照明母線槽工程量如何計算?照明母線槽是怎么布置的?布置照明母線槽的地方還需要布設ZA-BV-0.5-3X2.5嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YZM系列照明母線槽主要用于照明輸電系統。尤其是大型商場、超市、醫院、車站、碼頭、機場候機室、現代化辦公室、地下停車庫、隧道及工業廠房等大開間場所的照明用電系統。照明母線槽工程量按延長米計算。照明母線槽是按燈具走向通長布置的。布置照明母線槽的地方不需要再布設ZA-BV-0.5-3X2.5。 圖中一節一節中間有一道豎線的表示照明燈具,安裝在母線槽下方;有豎線與無豎線的總長就是母線槽的長度。
2013-06-19 04:55:53
-
照明母線槽工程量應該是按延長米計算。照明母線槽一般是按燈具走向通長布置的。布置照明母線槽的地方不需要再布設ZA-BV-0.5-3X2.5。
2013-06-19 17:15:46
-
樓上的回答很精辟,支持。
2013-06-19 06:33:06
-
照明母線槽工程量按圖示延長米計算。照明母線槽里面的電線(ZA-BV-0.5-3X2.5)按照明母線槽的長度乘以3(根)計算。一樓二樓都說錯了,沒有電線燈怎么亮?
2013-06-19 08:23:03
-
一樓說的對,母線槽中已有電線。
2013-06-19 09:11:30
-
同意各位師傅的意見。
2013-06-19 14:39:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看