溧溧 2013-06-18 09:05:26 | 山西省 安裝 | 1364查看 6回答
剛性套管直徑
請問,剛性套管直徑是不是比被套管直徑大兩號,而套定額時按被套管直徑計算呢。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問,剛性套管直徑是不是比被套管直徑大兩號,而套定額時按被套管直徑計算呢? 答 是的。 1.剛性防水套管應該套第六冊定額中相應的剛性套管制作.安裝的定額子目,規格按敷設管道的管徑套子目。套管主材按照套管的實際規格和尺寸換算輸入單價。 2.一般套管的制安,應該按照第八冊定額的說明關于穿過墻和樓板時對所用套管的計算和要求,屬于按管道延長米計算的部分得套室外管道焊接敷設的定額子目; 3.而屬于一般普通防水套管的,可以套第八冊防水性防火套管安裝的子目。按所穿越的主管管徑規格套,套管的主材價按照套管的實際規格和尺寸換算輸入單價。
2013-06-18 09:12:16
-
防水套管實際施工比被套管直徑大兩號,套定額時按照被套管直徑計算; 普通套管比被套管直徑大兩號,套定額時按照實際套管尺寸執行;
2013-06-18 09:12:51
-
請問,剛性套管直徑是不是比被套管直徑大兩號,而套定額時按被套管直徑計算呢。 是按照所穿管道大兩個型號進行記取的。
2013-06-18 09:12:55
-
同志們!看看全國統一安裝工程定額解釋 吧!
2013-06-18 10:05:44
-
剛性套管直徑是不是比被套管直徑大兩號,套用是先換算再套取定額子目
2013-06-18 11:11:52
-
剛性套管直徑是比被套管直徑大兩號,而套定額時按被套管直徑計算。。
2013-06-18 11:53:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看