蕓泉動感 2013-06-15 09:11:34 | 山東省 其他專業(yè) | 6536查看 3回答
首層框架柱箍筋的加密
首層框架柱箍筋的加密 圖集中Hn/3下端加密 問起點從正負零算起嗎 還是從基礎頂 (獨立基礎) 基礎短柱怎么解釋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果地面弄是剛性地面,或地面標高以下有基礎連梁,也就是說對柱子有約束作用,那么就應該從有約束的標高計算。 基礎短柱,是指剛性地面或是約束基礎連梁以下到基礎頂面這段的柱子。短柱的破壞形式屬于剛性破壞,一般箍筋要通高加密。
2013-06-15 09:57:24
-
你好:如果的地下室就從基礎頂算起;如果沒有地下部分,就是從一層底算起。
2013-06-15 09:18:38
-
首層的柱箍筋加密是從基礎層開始計算,對于短柱是比較特殊,這要看設計要求了。
2013-06-15 09:23:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看