  • 這種三級鋼需要180度彎折嗎?

    CAD圖紙所畫的拉筋是180度彎錨,但是箍筋是三級鋼,這種情況也需要改為180度彎錨嗎? 是以圖紙為主還是以什么為主?

    彎折

    箍

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    廣聯達服務新干線

    CAD圖紙所畫的拉筋是180度彎錨,但是箍筋是三級鋼,這種情況也需要改為180度彎錨嗎? 是以圖紙為主還是以什么為主?三級鋼不需要做180度彎錨,按圖集規定抗震要求做135度彎鉤,第三個圖片的形狀就是正確的。

    2013-10-26 06:48:58 

  • 你好:這是cad出圖的結果。你不要太拘泥于圖紙。記住一般一級鋼筋才彎折180°.拉筋彎折桐君閣箍筋一樣的。

    2013-10-26 07:06:03 

  • 二級和三級鋼,在其他構件中不用彎鉤。但是在箍筋和拉筋中必須設置135度彎鉤。其中拉鉤鋼筋可以設置一個135度彎鉤,一個90度彎鉤,現場施工時掛完拉鉤將90度的彎鉤手動完成135度即可。因?yàn)閮蓚€(gè)都設置成135度彎鉤,施工現場無法施工。

    2013-10-26 08:19:17 

  • 三級鋼筋不做180彎鉤,按抗震要求做135度彎鉤,按圖集和規范計算。

    2013-10-25 23:36:04 