最近和施工單位對結算,里面有很多5*4或5*6、5*10的電纜,套定額時我認為應該套端子連接,因為他們沒按電纜頭做。而施工單位認為電纜就應該套電纜頭。 請各位幫忙解答,還有實際施工時這些小電纜是怎么做的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套定額時套電纜頭制作安裝。在實際施工中也是作電纜頭的。
2013-06-15 11:01:58
-
這些小電纜頭如果確實是按電纜頭的制作工藝標準制作,應該給電纜頭的制作安裝。但是6mm2以下的電纜頭制作應該減掉子目含量中相應材料費(端子、焊錫、焊錫膏、接地線等)。
2013-06-14 17:55:26