93****@qq.com 2013-06-14 07:49:01 | 湖北省 其他專業 | 1236查看 3回答
剪力墻φ10鋼筋接頭如何處理?
剪力墻垂直鋼筋φ10接頭如何處理?施工過程中有把鋼筋彎成135度彎鉤的,有把鋼筋彎成180度彎鉤的,然后采用綁扎搭頭鋼筋,請問正確處理方式是怎樣的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現場怎么彎勾,這個不一定,有時可能90度,135度,以施工方便為主
2013-06-14 08:11:09
-
你好:目前11G里要求是一級鋼筋HPB300端部彎180度半圓彎鉤。老的03G里要求是一級鋼筋HPB235一二級抗震等級時要求彎180彎鉤,三四級抗震要求時可以彎5D的直鉤。
2013-06-14 08:21:05
-
豎向直徑10的一級鋼筋接頭施工一般情況都是綁扎接頭方式。如果是軟件計算就按信息提示輸入就可以了。不管施工的彎鉤形式。如果是手工計算墻體豎向鋼筋不單獨計算鋼筋彎鉤的長度,把鋼筋搭接長度考慮足了就可以了。
2013-06-14 09:23:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看