xu****@126.com 2013-06-13 16:59:28 | 山東省 其他專業 | 5051查看 5回答
外墻面磚陽角45度角對縫
這個一般做標底或者結算中是否需要計算并計費,還是在外墻面磚定額中已包含該工藝,求明白人指點,謝謝!! 類似的情況: 1、安裝工程中,電線穿管子目,銅芯電源線穿管輻射材料分析里含著鋼絲材料,雙絞線穿管則不含鋼絲材料,這個管內穿鐵絲是否要計算并計價。 2、墻內暗敷管,剔槽,什么情況下需要計算工程量并計價。 共三個問題,請明白人幫忙回答,謝謝!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個一般做標底或者結算中是否需要計算并計費,還是在外墻面磚定額中已包含該工藝,求明白人指點,謝謝!!需要單獨計算,使用補充定額9-2-334 類似的情況: 1、安裝工程中,電線穿管子目,銅芯電源線穿管輻射材料分析里含著鋼絲材料,雙絞線穿管則不含鋼絲材料,這個管內穿鐵絲是否要計算并計價。配管工藝中已經包含鐵絲,不需要單獨計算, 2、墻內暗敷管,剔槽,什么情況下需要計算工程量并計價。一般是輕體材料或者混凝土砌塊,無法預埋管
2013-06-13 17:06:09
-
1.定額子目中已經包括,不用單獨計算 2.定額中已經包括的不用計算,沒有包括的應該計算 3.設計變更部分應該計算,沒有變更的不用計算。
2013-06-13 17:18:40
-
同意樓上的意見
2013-06-13 22:00:44
-
墻面磚陰、陽角45度角割角、對縫執行9-2-334
2013-06-16 23:46:26
-
1.配管工藝中已經包含鐵絲,不需要單獨計算; 2.剔槽是指墻體剔槽(埋管用)一般是開關插座的立管處,按延長米計算,套定額2-1553~1558; 3.墻面磚陰、陽角45度角割角、對縫套定額9-2-334
2013-06-19 15:41:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看