15****@qq.com 2013-08-19 12:54:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 420查看 4回答
關于板模板問題
各位前輩好,我想請教個問題。 如果首層層高為5米,那么查看匯總表的時候,為何板模板會出現支模高度在3.6以內和3.6以外呢?見圖如下。 這個層高為5米,不是板的模板都是在3.6以外嗎?那么是應該分開套子目是吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是全部算成3.6米以外的,你看你的表格里3.6米以內的工程量為0。這種情況你只需要套超高的那部分定額就行了,因為3.6米以內工程量是0的話套不套定額無所謂了。
2013-08-19 16:02:42
-
超過3.6M的要增套一個超高模板定額。查看定額工程量就可以
2013-08-19 13:12:34
-
基本子目是3.6米以內的,超高部分是套3.6米以外的。
2013-08-19 13:17:30
-
3.6米以外的是超高模板量,你好好看一下定額
2013-08-19 17:14:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看