26****@qq.com 2013-06-10 10:18:12 | 河北省 土建 | 1876查看 1回答
剪力墻和連梁
墻體水平分布筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置;當連梁截面高度大于700mm時,其兩側面沿連梁高度范圍附加A10水平鋼筋;當連梁高度小于或等于700mm時,但跨高比《=2.5時,其兩側沿梁高度附加A8水平鋼筋。上述附加筋與由墻體水平筋伸來的腰筋間隔布置。如圖LL4,這種情況如何定義呢?(圖中黃顏色邊線代表剪力墻,綠顏色邊線代表梁。剪力墻配筋為雙排雙向C12@200)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:圖紙要求了水平筋連續通過,連梁處另加側面筋,在定義連梁時側面筋一欄不能定義側面筋,定義了軟件就不會讓水平筋連續通過了。 可以在其它箍筋里定義幾根多長的側面筋就好了。我是隨便定義一個C8的長度和根數都是隨便輸入的。
2013-06-10 10:40:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看