凡塵 2013-06-09 11:58:51 | 廣東省 安裝 | 6381查看 3回答
強電中,同一線槽可以穿兩種以上不同的電線?配管就只能一管一線?
RT。。還有弱電呢?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納同一種線槽和橋架可以同時敷設不同種類的導線及電纜; 弱電的導線及電纜應與強電分開,不能敷設在同一線槽或橋架內; 電氣管道每根管中可以穿多根同一型號的導線;
2013-06-09 13:13:05
-
你好 1.你指的一管一線是一個管子穿一種電線,是這樣的,強電的照明只能穿照明線路,不可以穿弱電的線路. 2.這是因為對于施工好管理,線路維修檢查方便. 希望對你有幫助..
2013-06-09 12:02:05
-
橋架和管都不能穿不同電壓等級的線和電纜 橋架內還可以穿電線和電纜 管里邊只能穿電線或者只穿電纜,不能混合穿。線管內不能只單獨穿一根線(如一根火線或一根零線)
2013-06-09 14:00:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看