linxng321 2013-06-08 21:19:14 | 北京市 云翻樣 | 7590查看 1回答
暗柱鋼筋的搭接長度怎樣計算
11G101新平法中暗柱鋼筋綁扎搭接時,搭接長度按1.4倍錨固長度計算,還是按1.2倍錨固長度計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 暗柱的縱筋綁扎搭接長度是根據搭接接頭百分率計算的,一般接頭百分率為50%,因此搭接長度按1.4錨固長度計算。 1.2倍錨固長度是剪力墻縱筋的搭接長度。
2013-06-08 21:33:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看