zh****@sina.com 2013-06-08 11:22:04 | 北京市 安裝 | 5741查看 7回答
室外電纜埋地敷設
1.室外電纜埋地敷設,都需要套什么定額,1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管。 還用套土方工程 人工回填土 松填這個定額呀,例如我挖土是100立方米,還應該回填多少呀 2.室外園林工程,電纜是YJV22-3*4的電纜,從配電箱接路燈,配電箱那應該做個電纜頭,接路燈那還用做電纜頭嗎,接草坪燈用做電纜頭嗎
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.室外電纜埋地敷設,都需要套什么定額,1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管。 還用套土方工程 人工回填土 松填這個定額呀,例如我挖土是100立方米,還應該回填多少呀 一般都是套夯填的,沒有松填定額。所以套夯填就行,如果松填乘個系數比如0.6 挖多少回填多少。 2.室外園林工程,電纜是YJV22-3*4的電纜,從配電箱接路燈,配電箱那應該做個電纜頭,接路燈那還用做電纜頭嗎,接草坪燈用做電纜頭嗎 電纜都應該做頭的。 一根電纜,兩個頭,超過規定的還有中間頭。
2013-06-08 11:27:19
-
1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管,5電纜頭安裝 需要電纜接頭
2013-06-08 11:26:55
-
1.室外電纜埋地敷設,都需要套什么定額,1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管。 還用套土方工程 人工回填土 松填這個定額呀,例如我挖土是100立方米,還應該回填多少呀 是的 ,還要電纜頭 挖土也要考慮 2.室外園林工程,電纜是YJV22-3*4的電纜,從配電箱接路燈,配電箱那應該做個電纜頭,接路燈那還用做電纜頭嗎,接草坪燈用做電纜頭嗎 都需要做終端頭、中間頭
2013-06-08 11:25:00
-
1. 第3條與第4條,只能二選一;挖多少土方就回填多少土方,不考慮余土。 2. 4mm2的可以直接壓接,不需要做電纜頭,除非設計有要求才能計算電纜頭。
2013-06-08 12:48:56
-
1.室外電纜埋地敷設,都需要套什么定額,1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管。 還用套土方工程 人工回填土 松填這個定額呀,例如我挖土是100立方米,還應該回填多少呀?要計算回填,大于500的管子才扣除,500以內是不扣的,挖多少回填多少。 2.室外園林工程,電纜是YJV22-3*4的電纜,從配電箱接路燈,配電箱那應該做個電纜頭,接路燈那還用做電纜頭嗎,接草坪燈用做電纜頭嗎?這么小的電纜一般不做電纜頭,用接線端子就可以了。
2013-06-08 14:05:28
-
室外電纜埋地敷設,都需要套什么定額,1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管。 還用套土方工程 人工回填土 松填這個定額呀,例如我挖土是100立方米,還應該回填多少呀 答:1.電纜溝挖填土2.電纜埋地敷設3.電纜溝鋪砂蓋磚4.電纜過路保護管,這些都有定額,在電氣分冊,慢慢找; 安裝工程的土方指的都是實方,不存在虛方和松填 室外園林工程,電纜是YJV22-3*4的電纜,從配電箱接路燈,配電箱那應該做個電纜頭,接路燈那還用做電纜頭嗎,接草坪燈用做電纜頭嗎 都需要做終端頭、中間頭 答:如果你是施工方,那找甲方要電纜頭,定額規定每根電纜有2個電纜頭; 如果你是甲方,告訴施工方,這么小的截面參照施工規范是不用按照電纜頭來做的,給個端子接線或無端子接線就不錯了。
2013-06-08 14:39:06
-
按照電氣定額套就行了
2013-06-08 16:37:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看