jw 2013-06-06 10:21:26 | 廣東省 其他專業 | 14222查看 3回答
T接箱安裝位置
地下室,總箱從電房出來走橋架后用管接到各個分配電箱再接水泵,系統圖是每個分配電箱都是一個T接箱接出的線,那么T接箱是放在橋架與管的角接觸還是安裝在分配電箱旁邊?或者其他位置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納T接箱是給分配電箱供電,它安裝的位置最好是在分配電箱的正上方,便于安裝檢修,并且還能減少電纜和導線的長度 如果離得遠應該是末端的,中間的不會離得遠。 如果確實很遠,就選擇電纜或導線敷設最短的路徑的位置。 安裝在橋架里不好檢修,你施工完了蓋上蓋將來有問題,維修人員找不到。
2013-06-06 12:37:26
-
同意樓上的意見
2013-06-06 10:39:28
-
一般放在總箱與控制箱之間的位置,具體需要結合圖紙,T箱的功能就是分線箱的功能
2013-06-06 10:25:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看