59****@qq.com 2013-06-05 19:05:57 | 四川省 土建 | 3393查看 1回答
裝飾腳手架
老師,您好!請教個問題。。 問題:在我建筑工程計算綜合腳手架,裝飾工程里面也計算了外腳手架*0.4,,如果我主體施工完了之后二次裝修吊頂,層高4米,那么我還計算滿堂腳手架或則其他腳手架不呢? 裝飾工程腳手架,土建和裝飾為同一施工單位,土建中已經套用了綜合腳手架,裝飾工程還應套外墻腳手架。根據措施項目中裝飾工程說明“四、腳手架按建筑工程腳手架相應定額項目:外腳手架乘以系數0.4,其余腳手架不變。” 專家答疑的:問題6:2009定額裝飾腳手架執行條件中是否也要求施工高度超過3.6m時,方可計算裝飾腳手架。 答:裝飾工程施工高度超過3.6m時,需搭設腳手架的,應按措施項目T.C裝飾裝修工程規定計算腳手架。但裝飾定額中的抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目,如在已計算綜合腳手架所包含的范圍中,不再計算裝飾腳手架;如不在計算綜合腳手架所包括的范圍中,施工高度超過3.6m時,抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目應按措施項目T.C裝飾裝修工程規定計算腳手架。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題:在我建筑工程計算綜合腳手架,裝飾工程里面也計算了外腳手架*0.4,,如果我主體施工完了之后二次裝修吊頂,層高4米,那么我還計算滿堂腳手架或則其他腳手架不呢? 裝飾工程腳手架,土建和裝飾為同一施工單位,土建中已經套用了綜合腳手架,裝飾工程還應套外墻腳手架。根據措施項目中裝飾工程說明“四、腳手架按建筑工程腳手架相應定額項目:外腳手架乘以系數0.4,其余腳手架不變。” 吊頂腳手架屬于專業腳手架和綜合腳手架沒關系; 專家答疑的:問題6:2009定額裝飾腳手架執行條件中是否也要求施工高度超過3.6m時,方可計算裝飾腳手架。 答:裝飾工程施工高度超過3.6m時,需搭設腳手架的,應按措施項目T.C裝飾裝修工程規定計算腳手架。但裝飾定額中的抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目,如在已計算綜合腳手架所包含的范圍中,不再計算裝飾腳手架;如不在計算綜合腳手架所包括的范圍中,施工高度超過3.6m時,抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目應按措施項目T.C裝飾裝修工程規定計算腳手架。 一般地區裝修腳手架高度都定為3.6m.
2013-06-05 19:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看