小丑魚 2013-06-05 10:08:34 | 北京市 安裝 | 1078查看 3回答
跨接地線的問題
我想問一下,建筑物外圍都什么需要做跨接地線呀,還有,衛生間內都什么要與局部等電位端子連接呀,插座、暖氣片、金屬管道之類的,還有什么。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我想問一下,建筑物外圍都什么需要做跨接地線呀,還有,衛生間內都什么要與局部等電位端子連接呀,插座、暖氣片、金屬管道之類的,還有什么。 答:建筑物外圍不需要跨接的,只是有樁基礎的需要接地網與樁基礎跨接。 衛生間的插座(就近的一個)、金屬暖氣片、金屬管道等需要與局部等電位連接
2013-06-05 10:44:11
-
你好。 1.建筑物外圍等電位測試點處,每處套取一個跨接地線定額子目. 2.衛生間的局部等電位端子箱,是需要與該層樓板鋼筋用扁鋼連接的,然后用BV線與改局部等電位端子箱上方的插座接地線相連接(原理為重復接地) 3.一般再鋼鋁窗下也需要焊接一塊扁鋼作為接地.也需要套取跨接地線. 希望對你有幫助..
2013-06-05 10:15:25
-
衛生間太潮濕,電氣設備容易漏電,為了防止漏電帶來的觸電事件,所以衛生間的金屬管道等必須做保護接地,金屬窗接地時防止雷擊。
2013-06-05 17:58:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看