鳥中的風 2013-06-04 10:14:28 | 遼寧省 安裝 | 1876查看 4回答
在什么情況下該套鍍鋅電線管敷設?
如KBG與JDG鋼管都套用扣壓式薄壁鋼管,哪么現在的鍍鋅電線管都套扣壓式薄壁鋼管了,是否就是說鍍鋅電線管明敷定額已作廢了,如不是,那么在什么情況下該套鍍鋅電線管敷設呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好, 1.是這樣,KBG管道是扣押式薄壁鋼管,只是材料要比JDB管材材質好,因此是一種系列,所以套一個定額. 2.鍍鋅鋼管分明敷與暗敷,只要提到管道安裝用鍍鋅鋼管,就套鍍鋅鋼管定額子目.. 希望對你有幫助..
2013-06-04 10:36:24
-
鍍鋅電線管明敷定額 沒有作廢,實際設計圖 要求 鍍鋅電線管明敷設 的工程 還是要用的 這個定額子目項 的呀;
2013-06-04 10:28:47
-
JDG是緊定式
2013-06-04 14:28:33
-
1.KBG與JDG鋼管本身就是扣壓式(緊定式)薄壁鋼管,當然要套用扣壓式薄壁鋼管的定額子目了。 2.鍍鋅薄壁電線管(非扣壓式、非緊定式的)當然是套鍍鋅電線管的定額子目了。
2013-06-04 13:31:13