xtgmdj 2013-06-03 21:38:17 | 重慶市 安裝 | 3370查看 1回答
消防套定額問題
C1是智能編碼單輸入/單輸出模塊,MS是防火門釋放器,1、請問這個是套智能編碼單輸入/單輸出模塊定額,還是套防火門釋放器定額?還是兩個都套?2、貴州定額中的模塊只有三個子目,C7-153控制模塊(接口)安裝 單輸出;C7-154控制模塊(接口)安裝 多輸出;C7-155報警接口安裝;沒有單輸入/單輸出模塊子目,也沒有單輸入模塊子目,請問單輸入模塊套哪個子目?3、單輸入/單輸出模塊又套哪個子目?4、防火門釋放器如果要單獨套定額的話,要套哪個子目合適?煩請專家幫忙詳細指點,先謝謝了?。。。。▌偪戳薱hongqing定額,模塊也只有三個定額,和貴州的定額是一樣的)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這兩個互不隸屬,一個是安裝工程,一個是土建工程,C1模塊套CG0008定額子目
2013-06-03 23:37:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看