xi****@163.com 2013-06-01 19:56:11 | 重慶市 安裝 | 1555查看 2回答
請問下老師 計算規則講了 進戶線預留量按1.5M計,配線進箱、柜預留量按箱、柜周長一半計算,那電井到
請問下老師 計算規則講了 進戶線預留量按1.5M計,配線進箱、柜預留量按箱、柜周長一半計算,那電井到入戶弱電箱段管內穿線預留量是:1.5M+箱周長半嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電井到入戶弱電箱段管內穿線預留量是:1.5M+箱周長的一半。
2013-06-01 20:24:21
-
你好 :進戶線預留量按1.5M計,你講的進戶線預留1.5m計,是說室外部分無設計要求按1.5米預留的。這部分屬于預埋的不需要計算導線的,因為這部分施工一般應有專業的施工單位完成,這是外線部分。那電井到入戶弱電箱段管內穿線預留,如果室內部分你施工,只計算弱電箱的半周長預留量,不加1.5m,因為那1.5m是室外部分的。有疑問可提出。
2013-06-01 20:46:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看