小陳 2013-05-31 22:26:28 | 山東省 安裝 | 4663查看 6回答
關于電氣送配電系統調試計算?
住宅、車庫電氣送配電系統調試如何計算工程量 ,以落地式配電柜計算還是以有儀表的配電箱計算系統調試費用?或其他計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第2.11.5條 送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中有儀表、繼電器、電磁開關燈調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電類設備等已經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試工程量。
2013-06-01 06:26:09
-
送配電系統調試是指建筑物設有配電室(所)的配電系統,其中同時設有空氣短路器、控制儀表、電流互感器、繼電器、電磁開關等器件的配電箱、屏、柜;未設配電室的公用、民用建筑物,每設一處進戶電源為一個供電系統,且必須具備空氣短路器的配電箱,方可套用一次系統調試定額。送配電系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全部調試工作。
2013-06-01 19:19:00
-
應該以有需要調試的儀器儀表或設備計算。
2013-06-01 00:29:22
-
送配電設備調試中的1KV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗,瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
2013-06-01 06:38:02
-
送配電設備調試中的1KV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。參考一下吧
2013-06-01 09:10:24
-
宅、車庫電氣送配電系統調試如何計算工程量 ,以落地式配電柜計算還是以有儀表的配電箱計算系統調試費用?或其他計算? 答:“送配電設備系統調試,適用于各種供電同路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電同路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算”。這句話表明了定額的使用范圍,符合上述條件的應計取該項費用。但計取的前提條件是發生,只有發生了該內容才能計取該贊用。
2013-06-01 13:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看