5278zjp 2013-10-31 11:42:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 2回答
暗柱鋼筋信息設置
如圖暗柱GJZ10箍筋是c6-150,層高是2.9米,箍筋計算出來應該是21根,為什么軟件計算出來是37根呢,鋼筋量肯定不對啊,應該怎樣呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在工程設置里你的搭接肯定是綁扎的,把柱縱筋12及以上的調成電渣壓力焊箍筋就正常了
2013-10-31 12:36:36
-
1、首層的箍筋,是計算了基礎頂到首層梁底這段高度內的箍筋。你鋼筋三維看下。
2、其次暗柱箍筋要在搭接處內,箍筋加密。加密間距為min(5d,100)
?
?
2013-10-31 11:51:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看