realfox@126.com 2013-05-30 10:35:37 | 廣東省 其他專業 | 2663查看 1回答
壓頂梁鋼筋長度需要算錨固長度嗎
壓頂梁或者圈梁在沒支座的情況下鋼筋要計算其錨固長度嗎,如果要計算,其錨固長度是多少;如果有支座,其錨固長度又是多少;還有如果非抗震構件,是不是不用計算錨固長度
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
壓頂梁或者圈梁在沒支座的情況下按構件長度扣保護層+2倍15d,;如果有支座,其錨固長度應大于等于LaE(以C30砼三級抗震二級鋼為例LaE=1.05*la la=1.1*29d);還有如果非抗震構件,也應計算錨固長度 錨固長度大于等于la(以C30砼三級抗震二級鋼為例la=1.1*29d),錨固長度新規范跟混凝土強度、鋼筋種類、抗震等級有關,詳見11G101-1第53頁
2013-05-30 17:57:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看