qychen123 2013-05-29 20:59:27 | 北京市 安裝 | 10343查看 5回答
關于電氣安裝工程超高費
定額里規定:安裝超高費,按超高部分人工費的33%計算,在定額計價中,電氣安裝工程的超高費如何套用子目?請說的詳細點,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
超高費屬于可競爭措施項目,所以在軟件里,在安裝費用---計取安裝費用下計取,具體體現這項費用的位置可以自己定。乘以系數就不明白了。
2013-05-30 12:57:50
-
這個不是套用子目來的 你記取下安裝費用 里面有超高費的
2013-05-29 21:06:26
-
在統一設置安裝費用里計取超高增加費
2013-05-30 07:13:50
-
這個是按規定的系數計算的,不用套定額的
2013-05-30 09:10:53
-
在定額計價中,電氣安裝工程的超高費如何套用子目?請說的詳細點,謝謝! 答:將超高部分(層高超過5米)的工程量單獨統計出來,在套定額子目時將人工乘以超高系數1.25 ,即可。例如:7-40口R*1.25 (其中:口為空格,R為人工費) 電氣工程超高的也也就是燈具、明配管、橋架、母線槽等,不要把不超高的工程量也統計進去,計取超高費。另外沒有33%的,只有25%(5.1-10米)、40%(10.1-20米)、60%(20米以上)三種。
2013-05-30 09:34:42
-
安裝工程里規定高度在6層以上或者20m以上要記取超高降效費用,這么說在算量套價時,6層以上或者20m以上的工程量要單獨統計嗎?
-
請問同行高手,電氣安裝工程在吊頂內敷設線管是按明配還是按暗配套定額子目。問題補充:我套用的是海南2008安裝工程綻合定額,有沒有海南的同行朋友不吝指教,先謝了。
-
電氣安裝工程里面的勞務費怎么計???是按定額價來打折嗎?打幾折合適?定額價一般都是比較高的