dj****@126.com 2013-05-28 11:19:36 | 浙江省 安裝 | 11821查看 6回答
軸流通風機是否需要套檢查接線和電機調試?
用電功率:0.12 kW/380V WS≤0.32 W/(m3/h) 轉速:1450 r/min 全壓:74 Pa 風量:2234 m3/h 這樣型號的軸流通風機問題補充:是否還需要套“減震臺的制作安裝”,防爆軸流通風機需要套“減震臺的制作安裝”?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用電功率:0.12 kW/380V的軸流通風機是需要套用微型電機檢查接線和微型電機調試定額子目。沒有減震臺的情況下不需要套“減震臺的制作安裝”,軸流通風機有減震臺才能套用“減震臺的制作安裝”定額子目。
2013-05-29 08:54:34
-
軸流通風機是需要套檢查接線和電機調試.不需要減震臺制作安裝。
2013-05-28 15:28:21
-
你理解的很全面了
2013-05-28 17:37:23
-
要套的。因為軸流通風機是380V三相電機,且功率小于1KW,需套微型電機檢查接線及微型電機調試。
2013-05-28 11:40:07
-
您好, 1.您說的正確的,需要電動機檢查接線,還有的就是鼠籠異步電動機調試定額子目. 希望對您有幫助..
2013-05-28 11:36:23
-
軸流通風機需要套檢查接線和電機調試等定額子目
2013-05-28 22:47:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看