qqqq 2013-05-28 11:06:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 5298查看 2回答
電纜走橋架又穿管,如何編清單?
舉例:電纜YJV-3*50+2*16,先在配電室沿水平橋架至電氣豎井,水平距離15米;豎井內橋架敷設至屋頂,豎直長度50米,然后在屋頂水平穿管至配電箱,水平距離5米。 請問:此電纜如何編制清單?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、同時套用清單編碼030208001 電力電纜組價套用定額時套用橋架內安裝定額子目15+50=65m;套用穿管安裝定額子目5m。2、套用兩次清單編碼030208001 電力電纜,組價分別套用橋架內安裝定額子目15+50=65m;套用穿管安裝定額子目5m。
2013-05-29 09:03:59
-
已采納如何編制清單? 電纜YJV-3*50+2*16,先在配電室沿水平橋架至電氣豎井,水平距離15米;豎井內橋架敷設至屋頂,豎直長度50米,然后在屋頂水平穿管至配電箱,水平距離5米。 此電纜在編制清單時可以編制電纜敷設,在項目特征中要描述 1、配電室沿水平橋架至電氣豎井,水平距離15米;2、豎井內橋架敷設至屋頂,豎直長度50米,3、在屋頂水平穿管至配電箱,水平距離5米,4、把電纜的型號 YJV-3*50+2*16 描述清就行了。
2013-05-28 11:25:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看