造價機器 2013-05-27 08:12:03 | 山東省 安裝 | 704查看 3回答
電氣安裝問題
1,在房建工程中,如圖所示的戶內開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內板與開關,在接進線,與各回路的接線?問,整個配電箱該套用什么定額?電纜進線是否需要套終端頭制作或是壓接線端子?各回路的接線頭是否已包含在配電箱安裝中,如果不是,,該套用什么定額?對于圖中所套用定額,麻煩說的詳細點,最好告訴依據? 2,戶內燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額嗎?為什么? 3,單聯單控延時開關管內應該是幾根線?對于這種開關改套用什么定額? 4,剛性阻燃管是什么?請具體解釋?和PC有什么區別,還是就是一種材質? 5,座燈頭是什么?是安裝在吸頂燈中的嗎?壁燈改套用什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、戶內開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內板與開關,要計算電纜終端頭或者接線端子。 2、接線盒和開關盒必須分開套定額, 3、單聯單控延時開關管內應該是2根線,套單聯單控開關定額。 4、剛性阻燃管實際上是PVC管。 5、座燈頭是有一個座子的燈,有壁式的和臺式的,也有相應的子目;壁燈也有相應的定額子目。
2013-05-27 22:04:08
-
1、戶內開關箱一般先安裝好里面的開關再安裝上去,要計算電纜終端頭。接進線就是計算電纜頭和接線端子,各回路的接線計算含在各回路線中。要計算電纜頭或端子的分別計算。2、接線盒和開關盒是分開套定額,分別都有子目套。3、單聯單控延時開關管內應該是2根線。套單聯單控開關。4、剛性阻燃管是是薄壁鋼管、PC是PVC塑料管。座燈頭是有一個座子的燈,有壁式的和臺式的。
2013-05-27 08:29:52
-
同意各位師傅的意見。謝謝。
2013-05-27 09:45:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看