dangerous_zl 2013-05-26 17:15:21 | 北京市 安裝 | 1208查看 2回答
配電室試驗套定額字母
配電室:SF6高壓環網柜9面,其中進線柜2面,計量柜2面,隔離柜2面,母聯柜2面,變壓器柜1面;低壓配電屏3面,其中受電屏1面,饋出屏1面,電容器屏1面。 請問,試驗、調試都要套哪些定額子母?(北京市01定額)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電室:SF6高壓環網柜9面,其中進線柜2面,計量柜2面,隔離柜2面,母聯柜2面,變壓器柜1面;低壓配電屏3面,其中受電屏1面,饋出屏1面,電容器屏1面。 請問,試驗、調試都要套哪些定額子母?(北京市01定額) 答:需要套用高壓斷路器柜和高壓隔離開關套用試驗子目。 還有就是避雷器調試,根據實際安裝數量。 母線調試。 電容器調試 變壓器調試 低壓供電回路調試
2013-05-27 08:55:45
-
高壓電調試都是用電力行業定額,專門有一冊是調試
2013-05-27 09:49:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看