大跨度的飛躍 2013-11-03 11:21:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 2回答
樓梯鋼筋抽樣計算
在進行樓梯鋼筋抽樣計算的過程中,圖集要求的是樓梯板上部的支座縱筋時按下部縱筋的1/2,且不小于A8@200設置,但是圖紙中要求上部支座縱筋是B12@150通長布置,那么在參數輸入中怎樣設置啊 ???????謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里須定義樓梯時選擇雙網雙向配筋的,就可以處理了。
?
2013-11-03 11:30:32
-
在進行樓梯鋼筋抽樣計算的過程中,圖集要求的是樓梯板上部的支座縱筋時按下部縱筋的1/2,且不小于A8@200設置,但是圖紙中要求上部支座縱筋是B12@150通長布置,那么在參數輸入中怎樣設置啊 ???????謝謝
?
那你這個選用圖集的時候,就換 一個樓梯的圖集,有上部筋通長布置的,找到適合你用的圖集來畫就行了。
2013-11-03 11:43:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看