76****@163.com 2013-05-25 06:54:21 | 北京市 土建 | 963查看 2回答
關于屋面卷材防水
請教各位老師,以下描述應該套哪些子目(北京2001定額),謝謝! 1.20厚DS砂漿,內配14號鍍鋅鋼絲網,網孔30,分縫處鋼絲 網斷開,雙向分縫中距為:鋼絲網網寬+20,縫寬10嵌塑料條 2.80厚RET自控相變材料; " 3.防水層選用3厚濕鋪法復合雙面自粘橡膠瀝青防水卷材; 4.20厚DS砂漿找平層; 5.最薄40厚加氣碎塊混凝土找2%坡,厚度超過120時, 先鋪干加氣碎塊震壓拍實,再覆50厚加氣碎塊混凝土; 6.鋼筋混凝土屋面板 7.參見圖集08BJ1-1平屋8
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.20厚DS砂漿,內配14號鍍鋅鋼絲網,網孔30,分縫處鋼絲網斷開,雙向分縫中距為:鋼絲網網寬+20,縫寬10嵌塑料條 套用找平層定額子目,材質不同換算其中的材料價格,鍍鋅鋼絲網單獨套用鋼絲網定額子目,(可以參照墻體保溫中的鋼絲網子目) 2.80厚RET自控相變材料;套用保溫層子目,沒有對應材質的可以套用近似的,然后換算其中材料價格。 3.防水層選用3厚濕鋪法復合雙面自粘橡膠瀝青防水卷材; 套用對對應的橡膠瀝青防水卷材防水子目。 4.20厚DS砂漿找平層; 同1項。 5.最薄40厚加氣碎塊混凝土找2%坡,厚度超過120時, 先鋪干加氣碎塊震壓拍實,再覆50厚加氣碎塊混凝土; 套用保溫層子目中加氣砼塊子目。
2013-05-25 07:44:35
-
支持下樓上的回答
2013-05-25 09:10:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看