-
Dondon 2013-10-30 19:59:11 | 廣東省 安裝算量GQI | 6492查看 9回答
一條火線進開關,零線、火線、地線三條線出開關..
如圖所示,一條火線進開關,零線、火線、地線三條線出開關,這樣對么?對的話,接入開關為什么只有一條火線?一起的零線和地線去哪了?問題補充:還有,這樣的接法和開關是幾位開關有沒關系??
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-10-31 11:25:12
-
此圖應該不是開關與燈具的接線圖,開關與燈具的接線圖應按其接線原理進連接,而是設計方的意圖:照明電源引入有三線(火、地、零),要求施工時開關的連線要嚴格按規范:火線一定要過開關或不允許零線過開關的意思。
2013-11-03 15:34:46
-
雙聯開關一條火線進開關,兩條控制線出開關。
規范都是開關控制火線的,零線、地線不進開關。零線不進開關主要是安全方面的考慮
地線和零線接在燈具上
開關的接法和開關是幾位開關有關系的,多一位開關就多1個控制線,反之亦然
2013-10-31 08:43:23
-
火線進開關出來就是控制線,控制線和零線、接地線一同去接燈具。
這樣的接法跟聯有關系的,單聯就是1根,雙聯就是2根,出來相對應就是1根和2根控制線。
你的圖示是雙聯的開關,那就是進2根火線出來2根控制線和零線、地線分別進兩個燈。
2013-10-31 16:17:22
-
不對,一條火線進開關,兩條控制線出開關。開關是控制火線的,沒有零線進出開關,也沒有地線進出開關。地線和零線接在燈具上。
2013-10-30 20:03:12
-
如圖所示的是雙聯開關接線,開關線不分火線、零線,進入開關的是火線出來開關的也是火線;進入開關的是零線出來開關的也是零線。進入開關的一根線在開關處分為兩個控制回路就是兩路照明,所以出開關的線是兩根線。
2013-10-31 08:26:27
-
正確的接法為:(火)相線進開關,零線進燈頭,地線接電氣金屬外殼。
2013-11-01 08:38:11
-
如圖所示,這是一個雙聯開關的控制圖。是可以控制兩個照明回路的開關。三根線里只有一根電源火線,兩根出來的控制線,也是火線,和進來的電源是同一條線。開關里是不能接零線和接地線的,如果這樣接了,合上開關就短路了。零線是不允許通過開關的,是接在燈頭上的,地線是接在燈具外殼上的。
2013-10-31 13:58:39
-
這個要看系統圖的線是幾根
2013-10-31 15:12:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看