新哥 2013-05-21 21:10:06 | 湖北省 其他專業 | 2343查看 3回答
后澆帶的相關問題
超高層兩層地下室,主樓與裙房之間的沉降后澆帶。往上是地下室設備基礎室(-7.6m),往下是主樓筏板基礎(3.5m厚筏板基礎),現在圖紙上的后澆帶位置在設備基礎與筏板基礎之間,這里正好是后來定的塔吊的位置(塔吊基礎4.5*7.0m)。 后來因為種種原因,塔吊基礎往上加大了3.5m,繞過塔吊基礎的話,就只能走設備基礎室了,可高低跨能設置后澆帶嗎? 請問各位大神,此后澆帶該如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我不知道你的塔吊基礎頂標高定在哪?現在是否已經施工完畢?正常情況塔吊基礎頂標高應該在基礎筏板底標高以下500mm,塔吊基礎拆除后,用級配砂石回填后做墊層、防水、接鋼筋澆筑后澆帶,主要是防止塔基在筏板下形成“硬墊",沉降后澆帶正常從塔吊基礎上通過是沒有問題的,但在施工時細部節點要處理好。
2013-05-21 21:31:09
-
按設計位置布置后澆帶
2013-05-21 21:14:20
-
不能在塔吊位置把后澆帶斷開的,后澆帶必須交圈,你可以沿著塔吊基礎拐彎設置,就是塔吊基礎旁邊做后澆帶。上面還有三層裙房(密肋梁形式),被塔吊穿過的那條主梁,這個好處理,先斷開,位置大點,便于焊接錯開,采用鋼筋加強,不過最好與設計聯系。
2013-05-21 23:16:47