凡塵 2013-05-20 16:30:24 | 廣東省 安裝 | 659查看 4回答
請教套價問題。
定額第7冊的消防水工程里的部件(如閥門,過濾器等)都是套第6冊的工業管道工程?管道就套第8冊嗎?還是只是噴淋水才是?消防栓水又怎么套?我只知道:生活給排水,雨水,中水,污水都是套第8冊。。工業管道又是什么時候套的?搞不懂怎么分,求詳解問題補充:還是只有水泵房套工業管道?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防水泵房內的管道安裝、閥門安裝、法蘭安裝、以及各種套管的制作安裝套用第六冊《工業管道工程定額》; 消火栓管道及閥門應套用第八冊定額,噴淋管道應套用第?七冊定額。
2013-05-21 07:29:53
-
還是套8冊的相應子目,6冊是工業管道安裝。 噴淋水套7冊,消火栓套8冊。
2013-05-20 16:42:35
-
民建大都套第八冊,只有站內的套第六冊
2013-05-20 17:37:50
-
您好, 1.閥門,過濾器,套取給排水閥門定額子目, 2.噴淋管道套取消防管道工程,如果消防管道管徑過小,則套取工業管道.但消火栓管道套取給排水管道定額子目, 3.工業管道,生產生活共用管道。站,泵,機房,鍋爐房內設備配管均執行第8冊. 希望對您有幫助..
2013-05-20 16:58:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看