山海天 2013-05-20 10:58:43 | 山東省 安裝 | 1442查看 6回答
消防管中的蝶閥
圖紙上在兩個管中間標注一個蝶閥是什么意思?是用這個蝶閥把兩個管連接起立嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是設計錯誤,不用考慮
2013-05-20 17:47:17
-
應該是多余的,問一下設計人員。
2013-05-20 11:01:59
-
圖紙上有就算上唄,應該是把兩個管道進行連接,一路發生故障時可以利用這個閥門打開利用另一路進行供水
2013-05-20 11:05:11
-
圖紙上在兩個管中間標注一個蝶閥是什么意思?是用這個蝶閥把兩個管連接起立嗎 答:消防要求設計環形網,所以這個蝶閥是起到聯絡作用的。
2013-05-20 11:13:02
-
這個設計是對的,是需要吧管道連接起來,把管道連接成環網
2013-05-20 11:10:46
-
這個蝶閥是消防環形管道中起到聯絡作用
2013-05-21 07:31:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看