46****@qq.com 2013-05-19 10:20:19 | 云南省 安裝 | 1232查看 4回答
接地裝置都算哪些量
有個題目:保護方式為TN-C-S系統。設置共用接地系統。接地電阻下于4歐姆。可利用鋼筋混凝土柱內鋼筋做引下線。基礎內鋼筋作接地體,且要求地圈梁鋼筋有貫通性連接,形成環形接地體各構件連接處采用電焊方法作電氣連接達不到要求時,設置人工環形接地體。接地線采用鍍鋅扁鋼--40*4.埋深為1米,接地極采用鍍鋅角鋼L50*50*5,間距5米長2.5米。在低配電室設置總等電位體并在豎井內設置--40*4鍍鋅扁鋼接地干線及接地端子,按規范要求進行等位連接。此題中接地干線和接地端子要怎么算,都要計算哪些量
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按你的描述,此題中接地干線按平面圖中的沿長米計(豎直另計)和接地端子按處計,地梁筋均壓環按沿長米計,引下線按圖示標注以沿長米計,接地極按根計,樓面有避雷網時,要計避雷帶及均壓環均是按沿長米計。具體的可就近看下實例。
2013-05-19 22:20:51
-
安裝工程中的屋頂防雷和基礎接地要計算以下工程量:1、基礎接地極;2、接地母線敷設;3、接地極板;4、斷接卡子;5、均壓環;6、局部等電位;7、總等電位;8、接地跨接;9、人工接地極;10、屋面避雷網;11、避雷針;12、圈梁焊接;13、門窗接地;14、接地電阻測試和調試。
2013-05-20 08:05:42
-
這是一個完整的防雷及電氣接地系統,不是一個問題,如果不理解就讓專業人員去做好了,不是只用幾句話就能解釋清楚的。
2013-05-19 12:27:32
-
接地線采用鍍鋅扁鋼--40*4.埋深為1米按延長米計算。接地端子是按套計算的。
2013-05-19 17:41:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看