修身靜心 2013-05-18 23:19:31 | 山東省 安裝 | 1391查看 5回答
關于消防弱電
消防弱電的一些疑問: 1 防火閥控制模塊安裝位置?算接線盒和金屬軟管嗎? 2 配電箱控制模塊安裝位置? 3 為什么圖紙上的煙感帶一個信號模塊?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 防火閥控制模塊安裝位置?可以在防火閥就近設置。 算接線盒和金屬軟管嗎?要計算線盒和軟管。 2 配電箱控制模塊安裝位置?箱體里面 3 為什么圖紙上的煙感帶一個信號模塊?現在都是自帶模塊的較多,這樣不用單獨再裝模塊了。
2013-05-19 06:37:39
-
1.防火閥模塊安裝在防火閥附近的頂棚上,一個模塊一個接線盒,軟管的長度按照模塊到防火閥的長度進行計算 2 配電箱控制模塊安裝在配電箱內 3現在的煙感都是自帶模塊,不用單獨再裝模塊
2013-05-20 07:28:49
-
1 防火閥控制模塊安裝位置?算接線盒和金屬軟管嗎?此模塊安裝在防火閥附近的頂棚上,一個模塊一個接線盒,軟管的長度自模塊到防火閥+15CM余量。 2 配電箱控制模塊安裝位置? 此模塊安裝在配電箱旁邊或附近的頂棚上 。 3 為什么圖紙上的煙感帶一個信號模塊?感煙探測器和感溫探測器直接接總線,不應該有模塊。
2013-05-19 05:33:58
-
1 防火閥控制模塊安裝位置可以定在板下可梁下,防火閥位置的旁邊。 應計算模塊箱,如果距離主管引出的位置較遠時,是需要計算金屬軟管的。 2 配電箱控制模塊安裝在配電箱內或箱外周邊位置 3 為什么圖紙上的煙感帶一個信號模塊,這是系統設計的需要,按施工圖標示安裝即可。
2013-05-19 12:26:54
-
1、防火閥控制模塊一般安裝在風機控制箱內,接線盒是你施工的就計算,金屬軟管要計算的。 2、配電箱模塊安裝在配電箱內。 3、煙感帶的信號模塊可能是隔離器。
2013-05-19 08:09:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看