  • 防雷接地小問題

    請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼啊? 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 高手詳細解答一下啊,謝謝

    敷設

    標高

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、利用基礎鋼筋做接地,沒有那一圈扁鋼。你看下扁鋼的畫法是沒有那斜線的。 2、室外埋深-1.0米處由引下線的鋼筋上焊出一根-40*4熱鍍鋅扁鋼距外墻皮1.5米,是做為以后補打接地極用的。另在建筑物四角距地面0.6米處做測試卡子箱(直接套用避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝)。

    2013-05-16 08:36:20 

  • 你好,你說的一圈扁鋼是等電位聯結用的。沿外墻四周封閉設置。扁鋼標高大概在+0.3m左右.

    2013-05-15 22:05:09 

  • 請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼啊? 答:你說的那個是怕接地電阻不合格在四角引出的接地母線。 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 答:這個是不需要敷設的,利用柱內主筋就可以了。一般的這個鍍鋅扁鋼是40*4的。 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 答:一個是引下線,一個是基礎接地網

    2013-05-15 22:45:22 

  • 1.一圈扁鋼是用來做等電位的,繞建筑物一圈也起到接地極的作用,定額可以套接地母線敷設。 2.敷設深度一般為1m。 3.是在建筑物四周做測試點,不是你那個圖,你那個圖是用來連接獨立接地極的。

    2013-05-15 22:17:31 