y0411 2013-05-15 11:04:42 | 遼寧省 其他專業 | 1143查看 3回答
3層受力筋的剪力墻拉筋如何布置
剪力墻3層水平分布筋的間距均為200,兩側垂直分布筋的間距為150,中間層的垂直分布筋的間距為200,而拉筋為400*400雙向布置,請問拉筋、分布筋間距是否合理,若是,則實際施工中拉筋應如何綁扎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納改為400*300拉鉤梅花形布置,不考慮中間鋼筋網片,中間的鋼筋網片只要定位準確,就沒有必要單獨再設拉鉤,只需與通過的外側鋼筋拉鉤綁扎固定就行了。詳細了解可參照《混凝土結構設計規范》GB50010-2002相關內容.
2013-05-15 17:34:31
-
3層受力筋的剪力墻拉筋如何布置? 我的回答:應該向設計人員提出這樣不便于布置,建議拉筋改為400*400雙向布置更為合理,且方便施工。
2013-05-15 11:12:08
-
支持樓上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2013-05-15 11:51:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看