hqqs 2013-05-13 17:18:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1315查看 4回答
剪力墻和暗柱的定義與布置
請問算量軟件中,剪力墻與暗柱是否應該分開定義和布置?如果分開定義和布置的話套做法的時候暗柱(非矩形)的腳手架應該怎么計算?因?yàn)榘抵泻芏鄠€(gè)面,不好將暗柱的外腳手架和內腳手架分開
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱就是剪力墻的鋼筋加強部位 在土建算量內是不需要分開的。
2013-05-13 17:23:33
-
在圖形里面沒有暗柱,不用導入,暗柱也不用計算腳手架,暗柱是墻體的一部分,施工時只是增加了鋼筋
2013-05-13 22:18:23
-
請問算量軟件中,剪力墻與暗柱是否應該分開定義和布置?如果分開定義和布置的話套做法的時候暗柱(非矩形)的腳手架應該怎么計算?因?yàn)榘抵泻芏鄠€(gè)面,不好將暗柱的外腳手架和內腳手架分開 算量里面,暗柱部分也是花城剪力墻。暗柱只在鋼筋里面單獨存在
2013-05-13 17:34:49
-
暗柱只是在鋼筋算量時存在,在圖形算量里可以不考慮暗柱的構件,所有暗柱的位置就是剪力墻,也就是說,圖形算量里不需要畫暗柱的
2013-05-13 19:36:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看