wang12yan68 2013-05-13 11:31:37 | 重慶市 土建 | 1635查看 2回答
關于暗柱中S型鋼筋請教?
如下圖,設計中對于S型鋼筋并未明確是拉筋還是單支箍?暗柱肯定是抗震結構,這里這根S型的彎鉤長度就是個問題了,S型的彎鉤肯定是180°,但是如果這個是抗震的,180°彎鉤的長度就是13.25D,是不是太長了,工程實際中并沒有做這么長的彎鉤,若考慮為135°11.9D是否與設計相符,本人看施工現場感覺工人都是按直筋180°6.25D考慮的彎鉤值,現在到底這個彎鉤的長度是多少???請各位大俠指教。若按直筋180°6.25D考慮在讀取柱大樣后如何在柱大樣的編輯界面中將S型的這根鋼筋調整為6.25d?請各位給出稍微詳細點的解釋,本人不勝感激。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算按135度計算的,應該11.9D。
2013-05-13 12:34:44
-
柱子是抗震構件,應該按單肢箍考慮,你覺得覺得太長,是暗柱斷面較薄,顯得長了,和矩形箍筋彎鉤長度是一樣的。不能按6.25D考慮。
2013-05-13 12:43:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看