the ark 2013-05-10 17:25:18 | 四川省 安裝 | 7138查看 3回答
低壓配電柜的銅排工程量怎么計算
是所有低壓柜的長度總和嗎?有豎向的工程量沒?銅排是走電纜溝內還是在箱體的背部?請前輩指點~謝謝啦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、應該是所有開關柜寬度的總和還要大一點; 2、那大一點就是豎向的工程量,一般從規定到開關的上口(斷路器);也有的一直到柜底,豎向工程量與柜子的結構有關; 3、銅母線全部是走柜頂,離柜子頂板可能就10cm左右。 銅母線一般上開關柜廠家帶的,只需要計算安裝母線的工程量。
2013-05-10 19:58:48
-
1.銅母線長度是低壓柜寬度總和; 2.有豎向的工程量較少; 3.銅母線安裝在配電柜的箱頂; 4.按圖示應該將銅母線分規格(100*10和100*80)計算長度;如果要計價,要看低壓柜廠報價是否包含該銅母線的價格而考濾是否計材料價。
2013-05-10 22:34:53
-
單片按截面面積計算。按配電柜組合的長度計算,是在低壓柜的上面,豎向的不計算。
2013-05-10 17:36:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看