三級抗震框架梁原位標注及側面抗扭和構造鋼筋要不要使用帶E鋼筋?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建筑抗震設計規范GB 50011-2010中3.9.2第二條第二款規定,“抗震等級為一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.3,且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。” 若鋼筋為抗震鋼筋(鋼筋代號最后帶字母E),不必進行屈強比檢測。
2013-05-11 21:00:09
-
三級抗震框架梁原位標注及側面抗扭和構造鋼筋是要使用帶E鋼筋的,你可以看一下圖紙說明或標注就清楚了。
2013-05-10 16:23:50