大金 2013-05-10 15:07:30 | 江蘇省 其他專業 | 2172查看 1回答
頂層框架柱鋼筋柱錨梁
頂層框架柱外側鋼筋柱錨梁要幾根? 原來圖集是 ﹥66%,這個還好理解。 新圖集上是 配筋率﹥1.2%分兩批截斷,又是20d,請問外側面一面到底要幾根,或者要幾分之幾根?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
頂層框架柱外側鋼筋柱錨梁要幾根? 原來圖集是 ﹥66%,這個還好理解。 新圖集上是 配筋率﹥1.2%分兩批截斷,又是20d,請問外側面一面到底要幾根,或者要幾分之幾根? 頂層框架柱外側鋼筋與梁同寬的截面內的鋼筋是要全部錨入梁內的,梁寬以外的鋼筋及是錨入板中,伸入到梁中的柱外側的鋼筋不宜小于柱外側鋼筋的65%,當柱外側配筋率大于1。2%時,意思是說外側鋼筋配筋較多時(把柱的外側鋼筋的面積除柱的截面面積,大于1。2%按兩次截斷,兩次截斷的位置相距20d小于1。2%一次斷開就可以了。)截斷位置按圖集要求做。柱外側的鋼筋一般是把梁寬以內的部分的鋼筋全部伸入到梁內,梁寬以外部分錨入到板中。標準圖集中的做法是幾個節點互相配合使用的,根據具體情況來選擇對應的節點組合就可以了。
2013-05-10 17:40:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看