YJV-5*4能穿SC15的管嗎?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能穿,因為根本穿不進去,按照規范也不允許,YJV-5*4起碼也得SC25的鋼管,甚至管道過長或彎頭過多應該加大一號選SC32的管道
2013-05-12 22:00:45
-
您好,不能 1.設計規范規定,穿管的絕緣導線總截面積(兩根除外)不應超過管內截面面積的40%。 希望對您有幫助..
2013-05-09 17:15:00
-
能穿,它是一根電纜。
2013-05-09 19:39:00
-
不能穿,YJV-5*4的外徑基本上就是15毫米了,顯然不能穿SC15的鋼管。規范規定:導線和電纜的截面積不能超過管內徑截面積的40%,顯然得用SC25的鋼管。 希望對你有幫助
2013-05-09 23:26:33
-
不能穿SC15的鋼管,應該穿SC25的鋼管,如果電纜長、彎多,考慮用SC32的鋼管
2013-05-10 09:28:30
-
5*4指的是總截面積為20的,直徑肯定小于15,應該沒問題的, 還有一項規定我記得是電纜外保護管 鍍鋅鋼管是電纜直徑最少1.5倍