橙色天空lewes 2013-04-26 19:21:29 | 山東省 安裝 | 1020查看 4回答
施工中安裝防爆鋼管前未對材料進行試壓審計單位扣除相應費用是否合理
在實際施工過程中并未對防爆鋼管安裝前進行試壓工作,審計單位一份《根據山東省工程建設標準定額站關于94全統安裝定額有關回復》中第三條:“有若選材、施工的電纜防爆保護管應執行防爆鋼管敷設相應字母;如未進行試壓,應將空壓機消耗量取消,人工適當調整?!睂徲嫲磳彾ǖ姆辣摴芄こ塘刻棕撝挡捎?-2505、低中壓管道氣壓試驗 DN50內的子目進行了扣除,請問這樣是否合適?且防爆鋼管中的定額中所含的油漆審計單位按相應工程量按防銹刷漆負值進行了扣除,是否合適。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納文件上不是已經說明扣除方法了,按照規定協商扣除就是了。扣除刷漆部分,因為鍍鋅鋼管一般不需要刷漆,而定額考慮了,作相應的扣除也說得過去,但不能完全執行除銹定額,除銹應該按照微銹,我記得是乘以0.2的系數。只能說你遇到高手了,人家對定額理解的太深刻了。
2013-04-27 08:57:47
-
審計單位給你扣除相應的壓力試驗費用是合理的安裝定額里面已經包含實際沒有做當然應該扣除的,這是遵守事實的原則,至于是扣除氣壓實驗還是水壓試驗要看原來約定的,至于扣除刷油漆的子目我認為不合理不應扣除
2013-04-26 19:28:57
-
如果是除銹 刷油了就不應該扣除。
2013-04-27 06:39:04
-
審計單位給你扣除相應的壓力試驗費用是合理的,因為管道安裝定額里面已經包含了壓力試驗費用,但防爆鋼管中的定額中所含的油漆審計單位按相應工程量按防銹刷漆負值進行了扣除是不合理的
2013-04-28 13:56:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看