喜子 2013-11-10 20:40:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2526查看 2回答
GGJ2013識別柱大樣
剪力墻端部的暗柱圖紙給出柱大樣,但設計院把箍筋和柱拉筋寫在一起了,列如C8(6)@150,拉筋直徑6mm(見附圖1),我點擊“點選識別柱大樣”后,在箍筋1中識別不了,只能把(6)刪除,這下可以了。問題1:但拉筋1怎么辦,是不是要在CAD圖另創(chuàng)建C6@150才行啊。這樣好麻煩,不如在CAD里畫圖方便(見圖2)。問題2:柱子標高(-2.9~6m),點選后怎么在暗柱列表--柱的屬性中標高又變成“層頂標高”了(見附圖3)。問題3:暗柱或者說柱子的拉筋、箍筋在哪里能顯示,屬性里沒有啊(見附圖3)問題補充:附圖1原圖設計C8(6)@150,這樣的箍筋識別不了,所以我在GGJ2013中改成箍筋:C8@150,拉筋C6@150
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在截面形狀里面編輯箍筋。
2013-11-10 20:43:19
-
電子板圖紙不規(guī)范,識別過來的暗柱最好自己檢查一遍截面尺寸以及鋼筋信息,然后繪圖計算
2013-11-11 08:37:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看