再見亦是朋友 2013-04-21 22:47:25 | 廣東省 其他專業 | 707查看 3回答
請問高層放線內控制點,
請問高層放線內控制點,在首層預埋鋼板,那鋼板是怎么樣的啊?這樣的鋼板有專賣的嗎???鋼板規格一般多大的,怎么樣去預埋,是搗地骨時去預埋嗎,請解答謝謝,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高層放線內控制點,在首層預埋鋼板,那鋼板是和鐵件一樣的鋼板。兩個內控制點定在距離建筑物邊角軸線四米遠的地方可以;鋼板要到地骨時就預埋,鋼板規格200*200~300*300mm即可。條件許可可以打兩枚射釘代替來做基點。
2013-04-22 05:44:10
-
請問高層放線內控制點,在首層預埋鋼板,那鋼板是怎么樣的啊?這樣的鋼板有專賣的嗎???鋼板規格一般多大 的,怎么樣去預埋,是搗地骨時去預埋嗎,請解答謝謝, 預制幾塊200*200 的鋼板就可以,在鋼板下面焊上幾個鋼爪(幾根鋼筋)
2013-04-21 22:53:37
-
高層放線內控制點設置,主要是便于操作、通視、明亮的地方,不一定要在特定的軸線上,自己可以任意確定,只要可以架儀器,上部好留洞,沒有障礙就可以。 做法不一定要用鋼板,只要穩固(最好比結構面低,防止碰撞),可以在地下室現澆板混凝土澆筑好后,彈好十字線,在焦點稍微用釬子鑿個窩,打個鋼釘或射釘就可以,保證不被破壞就可以。
2013-04-22 00:19:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看