41****@qq.com 2013-04-20 20:20:57 | 四川省 其他專業 | 2200查看 6回答
三樁承臺鋼筋及尺寸
如圖鋼筋怎么設置,按照廣聯達新建的承臺尺寸跟圖紙上吻合不起
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖鋼筋怎么設置,按照廣聯達新建的承臺尺寸跟圖紙上吻合不起 回答:自己用CAD畫一下找到A,B輸入就可以的,在參數樁承臺
2013-04-21 11:12:00
-
在加強筋中編輯吧。
2013-04-21 09:32:32
-
定義異形承臺,畫好圖元后在編輯加強筋中設置。
2013-04-20 21:48:03
-
請看示意圖片
2013-04-22 08:09:32
-
z支持樓上的
2013-04-22 09:55:45
-
你好! 通過三角函數可以計算出該承臺是等腰三樁承臺,而不是等邊三樁承臺,因此不能用軟件里的階式三樁承臺定義,軟件里提供的階式三樁承臺屬于等邊三樁承臺。 這樣的話,只能定義異形承臺,根據圖紙給出的承臺尺寸,在定義網格里畫出承臺的斷面,每邊6C18的鋼筋在承臺上下里的單邊加強筋輸入,3C12在其它鋼筋里輸入。 匯總計算后,把短邊的加強筋刪除掉就行了。
2013-04-22 11:15:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看