52****@qq.com 2013-04-19 08:45:02 | 河北省 安裝 | 1273查看 5回答
消防安裝預算的問題
消防線路穿 RC32入室內防火金屬管,沿墻暗敷。 支線采用穿鋼管或經阻燃處理的硬質塑料管保護暗敷于不燃燒體的結構層內, 且保護層厚度不宜小于 30mm。由頂板接線盒至消防設備一段線路穿金屬耐火波紋管。 這RC32是32的kbg鍍鋅管,還是普通焊接管?最后一句話是什么意思
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防線路穿 RC32入室內防火金屬管,沿墻暗敷。 支線采用穿鋼管或經阻燃處理的硬質塑料管保護暗敷于不燃燒體的結構層內, 且保護層厚度不宜小于 30mm。由頂板接線盒至消防設備一段線路穿金屬耐火波紋管。 這RC32是32的kbg鍍鋅管,還是普通焊接管?最后一句話是什么意思 答:先回答你的問題 RC32就是鍍鋅電線管。 最后一句就是耐火的金屬軟管連接設備和接線盒。 你這個說明中,消防有硬性的規定,消防線路管道必須是鋼管,不能是塑料管,否則是不能消防審查通過的。
2013-04-19 12:56:29
-
RC32應該是指鍍鋅電線管, 最后一句話的意思是由頂板接線盒至消防設備的線纜穿金屬耐火波紋管進行敷設
2013-04-20 21:16:38
-
RC-是鍍鋅鋼管。最后一句話是耐火金屬軟管-普利卡管
2013-04-19 08:52:50
-
1、凡是報警回路的管,暗埋的要做防腐,明敷的要刷防火涂料,記住KBG管是不允許用到報警回路里的!明敷的基本都是鍍鋅鋼管!初學者一樓的注釋你要收下!
2013-04-19 10:53:38
-
同意兵臨城下的說法
2013-04-19 17:05:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看