fengqingle520 2013-04-18 14:34:20 | 北京市 安裝 | 838查看 3回答
室外電氣 鋼絞線,斷路器,拉線
我遇到一個室外電氣,架空電纜工程,怎么計算鋼絞線工程量,鋼絞線是干什么的?圖紙上能看出來嗎?還是在設計說明里,我這個圖看不到,怎么辦。鋼絞線和拉線是倆回事吧?拉線是拉電桿的那個斜著的線嗎?套完成套配電箱,斷路器還用單套嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在鋼絞線上用掛鉤吊住架空電纜(幫助架空電纜減輕拉力的)。長度與架空電纜一樣。 2.斷路器需要單獨套子目計算,套3-151(高壓)或3-152(低壓)。
2013-04-18 17:42:04
-
同意樓上的回答
2013-04-19 08:06:11
-
我遇到一個室外電氣,架空電纜工程,怎么計算鋼絞線工程量,鋼絞線是干什么的?圖紙上能看出來嗎?還是在設計說明里,我這個圖看不到,怎么辦。鋼絞線和拉線是倆回事吧?拉線是拉電桿的那個斜著的線嗎?套完成套配電箱,斷路器還用單套嗎? 答:鋼絞線這個圖紙會給出設計的長度的,鋼絞線就是輸送電力的導線。 他與拉線是兩碼事的。 配電線執(zhí)行成套之后,不需要單獨套斷路器的定額子目。
2013-04-18 15:01:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看