81****@qq.com 2013-04-17 09:05:43 | 河北省 土建 | 2874查看 2回答
當基礎梁兩邊支座負筋根數不同時
當基礎梁兩邊支座負筋根數不同時,配筋多的一部分怎么辦,根據11g圖集的某個部位?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:多出的錨固到支座內。11G101-3中的74頁里差不多少。
2013-04-17 09:18:18
-
當兩毗鄰區的底部貫通縱筋配置不同時,應將配置較大的一跨的底部貫通縱筋越過其標注的跨數終點或起點,伸至配置較小的毗鄰跨的跨中連接區進行連接
2013-04-17 09:25:28