wa****@163.com 2013-04-14 14:09:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 2回答
墻體外側水平鋼筋
11G101-168頁,轉角墻1 2 3外側水平筋有連續通過的,有轉角處搭接的,廣聯達鋼筋軟件怎么沒體現出來,全都是15d的彎折
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
廣聯達外側是1/2搭接啊,轉角處兩側都是的 正好兩個加一起是一個搭接
2013-04-14 14:43:55
-
在節點設置里可以選擇
2013-04-14 16:15:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看